三联件需要一个三位五通电磁阀控制,需要不给气、给大气、给小气三种状态。
2. Punch气缸需要一个2位电磁阀控制。
3. Io通讯连接,输入亮灯信号,输出为灯泡正在工作信号
4. 加热功率通过闪灯实现,需要PLC控制通断来使PLC发出脉冲波信号, 比如需要加热3s, 将这3s拆分成若干个
150ms, 每个150ms实现亮灯与灭灯的切换, 如下图, level 10是常亮, level 9是亮145ms, 灭5ms, 以此类推。
* 需注意的是有些PLC由于性能局限, 扫描周期大于5ms, 常规编程实现不了5ms的切换, 此时需要使用中断
编程来实现, 最终的闪灯效果用肉眼观察应该是均匀的, 而不是时快时慢 |